00 30/11/2012 23:54
Condizioni marginali
Eccezioni nella sistematica del prefisso
Le seguenti variabili di sistema si discostano dalla suddetta sistematica del prefisso:
● $TC_...: la 2a lettera C non rinvia qui a variabili di sistema specifiche di canale ma a
variabili di sistema specifiche per supporto utensile (TC = Tool Carrier)
● $P_ ...: variabili di sistema specifiche di canale
Utilizzo di dati macchina e dati setting nelle azioni sincrone
Utilizzando i dati macchina e i dati setting nelle azioni sincrone è possibile determinare
mediante il prefisso se leggere/scrivere il dato macchina o dato setting in modo sincrono alla
preelaborazione blocchi o all’elaborazione principale.
Se durante l'elaborazione il dato rimane invariato, è possibile una lettura sincrona alla
preelaborazione blocchi. Allo scopo, il prefisso del dato macchina o dato setting viene scritto
con un carattere $:
Codice di programma
ID=1 WHENEVER G710 $AA_IM[z] < $SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]–6 DO $AA_OVR[X]=0
Se durante l'elaborazione il dato viene variato, è necessaria una lettura/scrittura sincrona
all’elaborazione principale. Allo scopo, il prefisso del dato macchina o dato setting viene
scritto con due caratteri $:
Codice di programma
ID=1 WHENEVER $AA_IM[z] < $$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]–6 DO $AA_OVR[X]=0